Vaillant HRV NL 24 C foutmelding F14

Weet iemand wat foutmelding F14 op een Vaillant HRV NL 24 C betekent? De problemen begonnen met het af & toe koud worden van het warmwater tijdens douchen (water bleef stromen). Het gebeurde steeds vaker maar dan ook met drukverlies en foutmelding F14. Ik heb net de 3-weg klep vervangen (oude was erg vuil). Nu valt is de druk goed maar na een seconde of 30 wordt het water koud & krijg ik weer een F14. Ik heb nu mijn verdenkingen over 3-wegklep motor. Trouwens de bedieningshandleiding voor de gebruiker is waardeloos. Heeft iemand de volledige installateurs handleiding? Alvast bedankt!

2 Answers

cv-mancv-man24 May 2010
Platenwisselaar vervuild, het probleem is alleen aan de orde tijdens warm water gebruik.
Reply
authorAndoh 25 May 2010
Bedankt cv-man, Het was inderdaad de platenwisselaar. Deze zat helemaal vol met crap aan de cv kant, ik vermoedt roest wat betekent dat ik deze op termijn moet gaan vervangen. In ieder geval reuze bedankt! Andoh
authorAndoh 25 May 2010
Thanks cv-man maar zou dat wisselend heet/koud water kunnen verklaren? Ik doe de kraan open, ik krijg heet water, na een seconde of 30 krijg ik de F14 en vervolgens koud water. Als ik de kraan open laat staan, schakelt de F14 zich uit en krijg ik weer heet water en die cyclus gaat door.
cv-boycv-boy22 May 2010
Komt dit probleem alleen bij het douchen voor? Heeft u misschien een waterbesparende douchekop in combinatie met een thermostaatkraan? Mocht dit het geval zijn verwijder dan het waterbesparende membraam want het toestel is hier niet geschikt voor i.v.m. de tapdrempel. De handleiding zal ik nog even voor je opzoeken, heb dan later wel je email adres nodig als ik hem gevonden heb. Succes.
Reply
authorAndoh 25 May 2010
Nee niet alleen tijdens douchen, ook met de wastafelkraan. Ik doe de kraan open, ik krijg heet water, na een seconde of 30 krijg ik de F14 en vervolgens koud water. Als ik de kraan open laat staan, schakelt de F14 zich uit en krijg ik weer heet water en die cyclus gaat door.