storing AWB thermomaster 2HR type 28.02 WT

Goede avond, Mijn combi ketel slaat niet aan, na reset krijg ik de meldding 2 / 8. stekker, druppelende kraan, gaskraan, thermostaat etc is niet van toepassing, alles gecheckt. Zou fijn zijn als U meer info heeft met vr gr Johan Ploeg

2 Answers

Henk61Henk6129 Jan 2008
Voldoende beantwoord zou ik zeggen.
Reply
cv-boycv-boy29 Jan 2008
Storing 2-8 betekend dat er geen terugkoppeling van de ventilator is naar de MCBA, draait de ventilator wel bij het opstarten? Zo niet dan komen de volgende oorzaken in aanmerking. - Ventilator defect. - kortsluiting op ventilatorprint, glaszekering defect? - Kabelboom defect, kabelboom vervangen. - Geen 24v vanuit branderautomaat(MCBA). Draait de ventilator wel dan het volgende controleren. - Slecht contact conector ventilatorprint. - Witte draad kabelboom naar ventilator defect. - luchtdrukverschilschakelaar defect of vervuild. Succes.