Problemen met AWB Thermomaster 23.29 WT

Al enige tijd kampen wij met problemen met deze ketel. Regelmatig (iedere twee maanden) loopt de druk in het systeem langzaam terug, en veroorzaakte dan storing

5 Answers

rneskerneske18 Feb 2005
jij kan meer lezen onder de hoebrik cv inst. rolf
Reply
Michel000Michel00018 Feb 2005
^ | | Ik ben te laat zie ik. Succes.
Reply
kahomakahoma18 Feb 2005
Lekke wisselaar, expansievat defect, druppelend overstortventiel, lekke cv koppeling, of een automatische ontluchter op het hoogste punt die wellicht bij te lage druk als beluchter fungeert.
Reply
cvwizzardcvwizzard18 Feb 2005
bij een thermomaster komt het wel is voor dat de wisselaar van de ketel lek is als deze groen uitgeslagen is is deze meestal lek anders sluit ik me aan bij Klaasjan groet J
Reply
klaasjanklaasjan18 Feb 2005
Bij drukverlies moet je als eerste je expansievat en overstort controleren. Als je expansievat er af is mag er geen water meer in zitten en moet de voordruk 0,5 bar zijn. Als dit goed is moet je kritisch naar de installatie kijken en cotroleren of er natte plekken of koppelingen zijn. Let vooral op doorvoeringen door de muur. gr Klaasjan