CV blijft in anti pendeling staan code 0A (Nefit ketel)

Heeft iemand enig idee hoe ik het onderstaande probleem kan oplossen of wat er aan de hand is? Ik heb een nieuwe CV (Nefit ecomline HR Excellent + moduline 300). De radiatoren worden alleen aan de bovenkant warm op alle kamers. Ook als ik de thermostaat op 30 graden zet terwijl het in de kamer 15 graden is. Ik heb de CV een paar keer gereset maar dit heeft niet geholpen. De cv werkt wel de opstart procedure af maar valt daarna in anti pendeling code OA waarna hij weer verwarmt voor korte tijd en vervolgens weer in anti pendeling terechtkomt. cyclus herhaal zich. Moduline 300 heeft normale communicatie met de cv ketel. Als ik de cv ketel in vollast zet worden de radiatoren wel warm. Ik krijg wel normaal warm water de de interne boiler blijft ook normaal warm. Wie weet wat er hier aan de hand is?

6 Answers

sukkelssukkels9 Jan 2009
reeds voldoende antwoorden suc6
Reply
cv-mancv-man2 Jan 2009
Controleer of er geen warm water kranen druppen. Controleer de instellingen op de uba.
Reply
Henk61Henk612 Jan 2009
Komt de ketel soms niet vaak voor warmwater in gebruik?
Reply
authorKetel binkie 5 Jan 2009
Beste Henk61, Warm water wordt alleen `s ochtends of `s avonds gebruikt. CV werkt wel naar behoren indien de driewegklep mechanisme ontkoppeld is. Alleen cv installatie gebuik. Alles werkt dan naar behoren voor de CV installatie inclusief kamertermostaat. Volgens mij moet het probleem ergens in de cv installatie zitten in combinatie met de interne boiler.
servicemonteur cvservicemonteur cv2 Jan 2009
kijk bovenstaand eerst maar eens na vooral de ketelthermostaat
Reply
ahemerahemer2 Jan 2009
Hoe hoog staat de keteltemperatuur ingesteld? Een lage instelling heeft een pendeleffect tot gevolg. Kijk de aansluitingen van de kamerthermostaat even na. Succes.
Reply
cv-boycv-boy2 Jan 2009
Op welke contacten heeft u de thermostaat in de ketel aangesloten? Controleer of de thermostaat wel goed op de grondplaat zit of dat de bedrading wel goed contact maakt. Succes en nog een gelukkig 2009.
Reply
authorKetel binkie 13 Jan 2009
Beste CV Boy, Ik heb het binnenhuis van de driewegklep eruit gehaald en gecontroleerd. Het binnenwerk zag er prima uit. Vanochtend is de monteur langs geweest. Hij had deze storing nog nooit meegemaakt we hebben samen nog een paar kleine tests gedaan en kwamen tot de conclusie dat het toch iets in de electronica zou moeten zijn of de UBA of de KIM. We hebben de UBA vervangen en getest. Test was positief de UBA bleek defect. CV is up and running. Bedankt voor je input ook voor elk ander die hier input hebben geleverd. grt Ketel binkie
authorKetel binkie 7 Jan 2009
Beste CV Boy, Ik heb de motor erafgehaald en getest op soepelheid. Deze loopt soepel maar het is niet zo dat je dit met 1 vinger lukt. Ik heb ondertussen ook de servicedesk van Nefit gesproken hier kwamen ze met de oplossing dat de motor niet goed zou zijn. Ik heb tijdelijk een nieuwe motor VC80-10 geleend om te testen echter het probleem was hiermee niet verholpen. Jouw suggestie dat wellicht de klep niet goed functioneerd is zou ook nog het probleem kunnen zijn. Dit ga ik uitzoeken. laat nog wel weten wat het resultaat is.
authorKetel binkie 5 Jan 2009
Beste CV-boy, Ik heb dit nagekeken ziet er goed uit. De 0A code is geen storings code maar in bedrijfscode. Ik heb nu het volgende geprobeerd. Drieweg mechanische ontkoppeld zodat ik de cv installatie dwing om de radiatoren te verwarmen. Dit blijkt volledig te werken alle radiatoren werken goed huis wordt warm. Thermostaat regeld alles goed. conclusie hier is dat de kamerthermostaat + radiatoren kan wegstrepen. Het lijkt erop dat iets niet goed gaat in combinatie met de boiler
authorKetel binkie 2 Jan 2009
Beste CV boy, Ik probeer nog eens een andere thermostaat uit als laatste test. Het betreft hier een compleet nieuwe installatie van nog geen 3 maanden oud. Dit valt nog wel binnen de garantie. Ik heb ondertussen al een afspraak staan alleen duurt dit nog 10 dagen aangezien mijn installateur op vakantie is. Dan maar even als levende thermostaat fungeren en af en toe de vollast maar aanzetten dan wordt het teminste warm in huis. dank je voor je hulp
authorKetel binkie 2 Jan 2009
beste CV-boy, Oke deze heeft geeft geen invloed op het probleem. Thermostaat bij de cv aangesloten heb ik gisteravond ook geprobeerd zonder resultaat. zou het kunnen zijn dat de thermostaat toch kapot is ondanks dat deze alles aangeeft op de display en is er een manier om dit te meten of te testen.
authorKetel binkie 2 Jan 2009
Beste CV-boy, Thermostaat staat op kroonsteen 3 en 4 aangesloten display werkt goed en maakt verbinding met de ketel. Ik heb de bedrading naar de ketel ook doorgemeten en er zit geen sluiting in. vraag de lus op 1 2 tbv de aan uit thermostaat moet deze blijven zitten of kan deze eraf?