Zo nu en dan een 0-2 storing. Geen vlamvorming. Nieuwe ontsteekpen. Nieuwe bougiedop + kabel Gasdruk ok, drukregelaar is vervangen. Andere ventilator Andere brander 2 stripjes paracetamol. Nog steeds 0-2 storing.

3 Answers

Oxomortix ServiceOxomortix Service9 Mar 2010
aanvullig op servicemonteur cv het kan zijn dat je ldv niet zijn opstart waarde haalt of dat hij zelf kapot is, krijg je ook een 0-2 storing toevallig vorige week gehad!
Reply
servicemonteur cvservicemonteur cv9 Mar 2010
hoeveel is de ventilatoropbrengst,als het toestel is afgesteld terwijl de wisselaar verstopt is krijg je ook een 0-2,aarde goed????
Reply
cv-boycv-boy9 Mar 2010
Meet eens of de aarde van het stopcontact wel goed is want dit is belangrijk voor de ionisatiestroom. Succes.